鍋爐安裝外部檢驗是確保鍋爐在安裝后能夠安全、穩定運行的重要環節。這一檢驗過程涵蓋了鍋爐本體、附件、安全保護裝置以及周圍環境等多個方面的檢查。以下是對鍋爐安裝外部檢驗的詳細闡述:
一、鍋爐本體檢驗
外觀檢查:
觀察鍋爐各部件是否有異?,F(xiàn)象,如泄漏、變形、腐蝕等。
特別關注鍋筒接縫處、管端脹接處、人孔、手孔及法蘭處等關鍵部位,檢查是否有漏水、漏汽現象。
結構檢查:
打開爐門,檢查爐膛內部情況,觀察水冷壁管、爐管、過熱器等是否有鼓包、彎曲等變形。
檢查鍋筒底部是否有積垢或異物,確保清潔無堵塞。
管道與閥門檢查:
檢查鍋爐的進水管、出水管、排污管等管道是否連接牢固,無泄漏。
對各類閥門進行檢查,包括開關狀態、密封性等,確保閥門能夠正常啟閉且密封良好。
二、附件與安全保護裝置檢驗
安全附件檢查:
對安全閥進行校驗,確認其開啟度和回座壓力是否符合要求,并檢查是否有鉛封。
檢查壓力表是否在更高許可工作壓力處劃有紅線標記,是否定期檢驗且指示正確??墒褂脴藴蕢毫Ρ磉M行校驗。
水位表是否清晰,兩側水位表指示是否一致,閥門等處有無漏水、漏汽現象。同時檢查水位表汽、水連通管是否暢通。
自控及保護裝置檢查:
檢查表計控制裝置是否靈敏可靠,自動或手動控制是否能正常轉換。
確認報警器、聯鎖裝置等安全保護裝置是否有效,能夠在緊急情況下及時切斷熱源或采取其他安全措施。
三、周圍環境檢查
通風與防火設施:
檢查鍋爐房內的通風設施是否完好,通風量是否滿足要求。
檢查防火設施是否齊全有效,如滅火器、消防栓等是否配備到位并處于良好狀態。
其他環境因素:
檢查鍋爐房內的照明設備是否完好,采光是否良好。
確認鍋爐房周圍無易燃易爆物品堆放,保持安全距離。
四、其他檢驗內容
資料審查:
審查鍋爐的安裝資料、使用登記證、安全附件及儀表校驗、檢定資料等是否齊全有效。
檢查鍋爐歷次檢驗資料中提出的缺陷、問題和處理整改措施的落實情況。
人員資質:
確認鍋爐作業人員(包括鍋爐司爐、鍋爐水質處理人員等)和鍋爐相關管理人員是否持證上崗,且操作證在有效期內。
五、檢驗注意事項
檢驗前準備:
確保鍋爐處于正常停機狀態,且已經完成必要的例行保養工作。
準備好必要的檢驗工具和設備,如標準壓力表、測溫儀等。
檢驗過程:
檢驗人員應穿戴適當的防護服和佩戴安全帽等個人防護裝備。
檢驗過程中應注意觀察和記錄,對于發現的問題要及時記錄并采取相應措施。
檢驗后處理:
檢驗結束后,應對發現的問題進行總結和分析,提出改進意見和建議。
做好檢驗報告的整理和歸檔工作,以備后續查閱和參考。